登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄
立即啟動備用泵(如有)
切換至備用泵維持運行,防止污水溢流。
關閉進水閥門
避免持續進水導致泵房淹水或管道倒灌。
電源狀態
確認配電箱供電正常(用萬用表檢測電壓,三相電需平衡)。
檢查斷路器、保險絲是否跳閘/熔斷。
控制柜報警
查看PLC/HMI面板報警代碼(如“過載”、“缺相”、“液位故障”)。
復位故障后嘗試手動啟動,若仍不工作需深入排查。
浮球或超聲波傳感器
手動晃動浮球,觀察控制柜是否響應(可能卡滯或機械損壞)。
清潔超聲波傳感器表面污垢(誤差>5%需校準或更換)。
短接測試
短接液位信號線模擬高液位,測試泵是否啟動(判斷傳感器是否失效)。
葉輪堵塞
斷開電源,用工具清理纏繞物(如纖維、塑料袋)。
反轉泵軸測試是否卡死(需拆泵檢查)。
密封與軸承
檢查機械密封是否泄漏(漏水>10滴/分鐘需更換)。
聽異響判斷軸承損壞(需專用工具拆卸更換)。
自動污水提升泵站不工作了,說明:
1、泵站水位沒到設定位置,水泵自然不會工作;
2、泵站的液位計損壞,到達預定水位時,也不會發出信號;需要檢修液位計;
3、水泵故障,一般的泵站都會有備用水泵,當所有水泵均發生故障,就停止工作;需要檢查水泵故障原因,是泵燒了,還是水泵堵塞,修復故障即可;
4、自動控制系統損壞,這個發生的概率較小,一般是系統問題或者元器件故障,需要檢查控制系統并恢復。
動力有沒有問題,泵口處有沒有漏氣
自動污水提升泵站不工作時,先檢查電源是否正常,查看斷路器是否跳閘、線路有無松動。若電源正常,檢查液位傳感器是否被雜物堵塞或失靈,清理并測試其靈敏度。再查看電機是否過載,手動盤車判斷是否卡滯,必要時聯系專業人員檢修葉輪或軸承。若控制系統故障,需排查繼電器、PLC 程序是否異常,及時更換損壞元件或重啟系統。
修
不知道
修
找技術員,我也不懂
找技術
這個不懂的呢
不知道
依次檢查?電源連接及液位計狀態?、?清理泵體/管道異物?、?檢修水泵/電機故障?,并排查?自動控制系統(PLC組件)?后可恢復運行。
不清楚
找技術修
找原因維修
主營業務:泵吸式氣體檢測儀
主營業務:可樂麗橡膠
主營業務:美的中央空調
主營業務:氣體測定儀
主營業務:串聯/啟動電抗器